सार: ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बिजली प्रणाली की धमनी है, और इसका संचालन राज्य सीधे बिजली प्रणाली की सुरक्षा और लाभ निर्धारित करता है। व्यवहार में, हाई वोल्टेज ओवरहेड लाइन ओवरलोड और उपकरणों की उम्र बढ़ने के कारण दुर्घटनाओं को तोड़ने भी होते हैं। इन्फ्रारेड डिटेक्शन में लंबी दूरी की विशेषताएं हैं, कोई पावर कट नहीं है, कोई संपर्क नहीं है और कोई विघटन नहीं है, जो बिजली प्रणाली लाइन स्थिति निगरानी के लिए एक उन्नत साधन प्रदान करता है। हालांकि, लाइन पर कुछ पता लगाने का अनुभव है और कोई संबंधित मानक नहीं है। इसलिए, यह कागज अलार्म रेंज में तापमान वृद्धि की एक विधि प्रस्तुत करता है जब अवरक्त थर्मोइमेगर का उपयोग विश्लेषण की कमियों को रेखा [एक] और सापेक्ष तापमान वृद्धि विधि [दो] का पता लगाने के लिए किया जाता है। वास्तविक स्थिति के साथ संयुक्त, पूर्ण तापमान अंतर भेदभाव विधि का प्रस्ताव है ।
मुख्य शब्द: अलार्म सीमा तापमान वृद्धि की विधि, सापेक्ष तापमान वृद्धि विधि, पूर्ण तापमान अंतर भेदभाव विधि
1. उच्च वोल्टेज लाइन दोषों के लिए इन्फ्रारेड डिटेक्शन और भेदभाव विधि
लेखन [एक] कागज का प्रस्ताव है कि पैदा गर्म स्थान के सापेक्ष परिवेश तापमान के तापमान में वृद्धि थर्मल दोषों का ंयाय करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अलार्म सीमा तापमान वृद्धि मीटर विभिन्न लोड वर्तमान के तहत विभिन्न तारों के गरम कनेक्शन के लिए दिया जाता है। जब पता चला बिंदु परिवेश के तापमान के लिए तापमान वृद्धि मेज में निर्दिष्ट अलार्म तापमान वृद्धि से अधिक है, यह दोषपूर्ण माना जाता है, और दोष के प्रकार तालिका में अलार्म तापमान वृद्धि के अनुसार निर्धारित किया जाता है । यह विधि सरल, सहज और व्यावहारिक है, लेकिन लाइन के अवरक्त पता लगाने में, निम्नलिखित कमियां मौजूद हैं:
एक) ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के लिए, शर्तों की सीमा के कारण, लाइन के चारों ओर परिवेश के तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और पता लगाने की दूरी को सही ढंग से मापना असंभव है। आम तौर पर, जमीनी वातावरण तापमान, आर्द्रता और हवा की गति का पता लगाने की दूरी का अनुमान लगाने के लिए लाइन के पर्यावरणीय मापदंडों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए, मापा गर्म स्थान के सापेक्ष परिवेश तापमान की तापमान वृद्धि गलत है, जो अनिवार्य रूप से थर्मल दोष निर्णय की त्रुटि के लिए नेतृत्व करेंगे;
दो) उच्च वोल्टेज डीसी और एसी लाइनों के लिए, भले ही एक ही सामग्री और एक ही पर्यावरण की स्थिति, त्वचा प्रभाव और निकटता प्रभाव के कारण, एक ही लोड वर्तमान स्थिति के तहत एसी लाइनों के हीटिंग डीसी की तुलना में अधिक गंभीर होना चाहिए [एक] यह केवल कंडक्टर प्रकार और लोड वर्तमान के अनुसार अलार्म सीमा के तापमान वृद्धि को विनियमित करने के लिए सीमित है;
तीन) विभिन्न उपकरणों और सामग्रियों की हीटिंग विशेषताएं अलग हैं, और विभिन्न परिस्थितियों में स्वीकार्य तापमान वृद्धि अलग होगी। उदाहरण के लिए, जब सौर विकिरण होता है, तो परीक्षण की गई वस्तु में एक निश्चित तापमान वृद्धि को जोड़ा जाएगा। इस समय, अलार्म सीमा के तापमान में वृद्धि सौर विकिरण के बिना उस से स्पष्ट रूप से अलग होना चाहिए । जाहिर है, थर्मल दोषों का विश्लेषण करने के लिए इस विधि का उपयोग करना सुविधाजनक और सटीक नहीं है।
लाइव उपकरणों के लिए अवरक्त निदान प्रौद्योगिकी के आवेदन गाइड वर्तमान प्रेरित थर्मल उपकरणों की थर्मल गलती पहचान के लिए एक सापेक्ष तापमान वृद्धि निर्णय विधि आगे डालता है। यह विधि सापेक्ष तापमान अंतर और संपर्क प्रतिरोध के बीच संबंधों का विश्लेषण करती है, और इलेक्ट्रिक पावर उद्योग के मानक पर निर्भर करती है "विद्युत उपकरणों के लिए निवारक परीक्षण प्रक्रिया" (डीएल/T596) वर्तमान प्रेरित गर्मी उपकरणों के थर्मल दोषों का विश्लेषण करने के लिए सापेक्ष तापमान वृद्धि मापदंड संपर्क प्रतिरोध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। यह विधि हीटिंग के आंतरिक कारणों से निर्णय विधि निर्धारित करती है, कुछ पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव पर काबू पा देती है और माप परिणामों पर वर्तमान लोड करती है, और बिजली उपकरणों के अवरक्त निदान पर मार्गदर्शक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, लाइन के अवरक्त पता लगाने के लिए, मापदंड अपर्याप्त है
एक ) वर्तमान में, ऑपरेशन में लाइन फिटिंग के मात्रात्मक संपर्क प्रतिरोध के लिए कोई राष्ट्रीय मानक नहीं है। बिजली उद्योग का मानक, बिजली उपकरणों के लिए निवारक परीक्षण कोड, जो दिशानिर्देश का आधार है, निर्दिष्ट नहीं है, इसलिए सापेक्ष तापमान अंतर निर्णय मानक निर्धारित करना मुश्किल है;
दो ) यह गाइड और दस्तावेज़ [दो] सर्किट ब्रेकर और स्विच के अलावा अन्य सभी डायवर्जन उपकरणों के सापेक्ष तापमान वृद्धि निर्णय मानक अलगाव स्विच के समान है, जबकि डिस्कनेक्टर की संपर्क प्रतिरोध आवश्यकताएं लाइन फिटिंग से अलग हैं;
तीन ) सापेक्ष तापमान वृद्धि विधि सौर विकिरण के कारण अतिरिक्त तापमान वृद्धि पर विचार नहीं कर सकती है ?
चार) गाइड भी गर्म स्थान के वास्तविक तापमान वृद्धि बताते है< at="" 10k,="" the="" deviation="" between="" relative="" temperature="" difference="" and="" relative="" resistance="" will="" be="" more="" dispersed,="" which="" will="" affect="" the="" accurate="" judgment="" of="" equipment="" defects,="" and="" this="" type="" of="" thermal="" defects="" accounts="" for="" a="" large="" proportion="" of="" the="" line="">
पांच) गाइडलाइन में मानता है कि अगर लोड रेट 100% के करीब है तो इसे अंजाम देने के लिए लॉन्ग-टर्म ऑपरेशन (जीबी763-90) में एसी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज के हीटिंग का जिक्र किया जा सकता है।
हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन तारों के हीटिंग के लिए, दीर्घकालिक ऑपरेशन में एसी हाई वोल्टेज विद्युत उपकरणों के हीटिंग (GB763-90) स्टील कोर एल्यूमीनियम स्ट्रैंड के अधिकतम स्वीकार्य काम करने वाले तापमान + 70 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है, बिजली फिटिंग के लिए सामान्य तकनीकी स्थितियों के अनुसार (GB2314-85) पावर फिटिंग के विद्युत संपर्क प्रदर्शन निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगा:
एक ) कंडक्टर संयुक्त के दो सिरों के बीच प्रतिरोध कंडक्टर की एक ही लंबाई के प्रतिरोध से अधिक नहीं होगा .
दो ) कंडक्टर के कनेक्शन पर तापमान वृद्धि कनेक्टेड कंडक्टर की तुलना में अधिक नहीं होगी ।
तीन) विद्युत भार वाले सभी फिटिंग की वर्तमान वहन क्षमता स्थापित कंडक्टर की तुलना में कम नहीं होगी।
उपरोक्त नियमों के अनुसार, यह माना जा सकता है कि सामान्य लोड ऑपरेशन के तहत, जंक्शन पाइप पर तापमान, तनाव क्लैंप, समायोजन प्लेट, और दूसरी लाइन की कनेक्टिंग प्लेट ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से समान या छोटी होगी। इसलिए, परीक्षण की गई वस्तु के पास सामान्य रनिंग कंडक्टर का तापमान संदर्भ तापमान के रूप में लिया जा सकता है, यानी थर्मल दोष वाले स्थानों के लिए, तार या तार फिटिंग के तापमान को गर्म स्थान से 5m दूर संदर्भ तापमान के रूप में लिया जा सकता है।
इस समय, पूर्ण तापमान अंतर विधि का न्याय करने के लिए उपयोग किया जा सकता है: कंडक्टर या वायर फिटिंग का अधिकतम तापमान संदर्भ तापमान टीए के रूप में परीक्षण के तहत वस्तु से सामान्य रूप से 5m दूर चल रहा है, और मापा गई वस्तु का तापमान टी है, टी के अनुसार टी - टीए का उपयोग थर्मल दोष को आंकने के लिए किया जाता है, जो सौर विकिरण के कारण अतिरिक्त तापमान वृद्धि के प्रभाव को खत्म कर सकता है। साथ ही एकरूपता के कारण डिटेक्शन डिस्टेंस, परिवेशी तापमान, आर्द्रता और हवा की गति जैसे मापदंडों की अशुद्धि के कारण होने वाली त्रुटि कम हो जाती है।
दोषों के निर्णय के लिए मानदंडों के संदर्भ में, यह माना जाता है कि:
एक ) अवरक्त थर्मोइमेगर्स के लिए, कुछ माप त्रुटियां हैं, जैसे दूसरी तरफ SATH और PM280 के उन्नत thv570, और उनकी सटीकता दो% ± है ( रीडिंग रेंज) या ± 2 डिग्री सेल्सियस;
दो ) लाइनों के लिए जो लंबे समय से चल रही हैं, ऑपरेशन में लाइन फिटिंग जैसे पाइपों को जोड़ने के लिए, ऑपरेशन में लाइन फिटिंग के दौरान कंडक्टर को नुकसान के कारण, हम सोचते हैं कि gb2314-85 के मानक का कड़ाई से पालन करने के बजाय एक अनुमत तापमान वृद्धि रेंज होनी चाहिए, अर्थात, तार फिटिंग पर तापमान जरूरी कम या आसपास के सामान्य चलने के तापमान से बराबर नहीं है कंडक्टर ;
तीन) माप त्रुटि और संदर्भ बिंदु चयन की यादृच्छिकता के कारण, चयनित संदर्भ बिंदु के तापमान में भिन्नता की एक निश्चित श्रृंखला है। सैद्धांतिक विश्लेषण और वास्तविक अवलोकन परिणामों से, तापमान सीमा दिखाई जाती है< 2℃="">
चार) वास्तविक पर्यावरण स्थितियों के अंतर के कारण, कोई भी अवरक्त थर्मल इमेजर एक सामान्य सुधार योजना नहीं दे सकता है जो पता लगाने वाली साइट की वास्तविक स्थिति के अनुरूप है। इसके अलावा, अवरक्त थर्मोइमेगर द्वारा आवश्यक तापमान सुधार के पर्यावरणीय मापदंड त्रुटि हैं, इसलिए माप परिणामों में कुछ त्रुटियां हैं।
संक्षेप में, विश्लेषण प्रासंगिक राष्ट्रीय मानकों और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय अनुभव के संदर्भ में पूर्ण भार पर किया जाता है (जब यह रेटेड लोड नहीं होता है, तो सामान्य अवरक्त थर्मोग्राफ को रेटेड लोड में परिवर्तित किया जा सकता है) उच्च वोल्टेज लाइन हीटिंग भेदभाव के लिए, यह माना जाता है कि टी 10 डिग्री सेल्सियस (सामान्य थर्मल दोष) से नीचे होने पर मामूली संपर्क खतरा होता है, यदि यह 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, तो टी एक प्रमुख दोष है यदि यह 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं है लेकिन 30 से अधिक नहीं डिग्री सेल्सियस, टी एक आपातकालीन दोष है जब यह 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। माप और अन्य पहलुओं में त्रुटियों के कारण, दोषों की सीमा मूल्य निरपेक्ष नहीं है, और माप के अनुसार इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। उपरोक्त मानदंडों के अनुसार, वास्तविक परीक्षण में थर्मल दोषों को आंका जाता है।
3 निष्कर्ष और सुझाव
यह पूर्ण तापमान अंतर विधि द्वारा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइनों के थर्मल दोषों को अलग करने के लिए एक अधिक उपयुक्त और उचित विधि है।